MatthiasKNXUF
- T10
- iobroker (modbus 3.4.14 bzw. direkt in nodered
- USB-Adapter mit FTDI-Chip
"Kein zufriedenstellendes Ergebnis. Permanente Verbindungsabbrüche. Fehlerhafte (doppelte Werte)"
Gaspode
- Smile 5
- USR-W610
- RTU auf TC/P Wandler
- default interval between 2 bytes" vom Defaultwert 10ms auf 40-50ms ändern
"Modbus Probleme (fast) verschwunden. Jetzt kommt es nur noch extrem selten vor, dass innerhalb eines Telegramm ein falsches Byte-Ende erkannt wird"
Andreas
- iobroker mit Modbus-Adapter
- Modbus TCP
- Software-Modbus RTU auf TCP Umsetzer : https://github.com/3cky/mbusd; läuft auf einem RPI Zero
- Modbus RTU
- Smile 5
"Läuft absolut stabil - die seltenen Verbindungsabbrüche werden durch einen automatischen Reconnect behoben."
Polar
- Smile T5
- Weinzierl KNX Modbus Gateway 886
- ich frage Batteriestand und PV-Leistungen...ab
"wenig Probleme (nur bei Softwareupdate)"
msauer
- Smile 5 (das ältere Modell mit Modbus RTU Buchse auf der Rückseite)
- USB RS485 Konverter DSD TECH SH-U10
- Raspberry PI 3B mit eigenen Python-Scripts
Daten werden per Cronjob alle 10 Sekunden abgefragt, mit weiteren Daten von einem SMA Wechselrichter (über Modbus TCP)
kombiniert und mittels Datei in einer RAM-Disk für die Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt. (NodeRed, MQTT...)
"Läuft seit Monaten praktisch Problemlos. Falls mal eine einzelne Abfrage scheitert, fehlen halt eventuell einzelne Updates, aber das macht nichts."